山特ups电源分析与维修根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。 用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。公司本着“用户第一、质量第一、服务第一”的原则,以科研为导向,产品质量可靠,为广大山特ups电源的客户提供合理的价格,完善的售后体系,同时我们配有专业的一对一售前工程师,为需求山特ups电源的客户提供量身的ups电源解决方案。