山特ups电源系统的动态性能进行测试,测试系统在突加和突卸负载时电压和电流的动态响应曲线。测试的条件为:采用2kW阻感性负载对系统输出动态特性进行测试。应用HIOKI的事件设置,通过预先设置电压或者电流变化临界值。关于电流或者电压超过临界值的内部计算的信息可以作为事件被捕捉。临界值通常设置为所用电子设备的额定界限,即事件的出现可以看作为电源的异常。从而在电流或者电压变化时,截取事件信息。系统采用的阻感负载为电阻和风机的混合负载。为动态性能测试结果。其中,(a)为突加2kW阻感性负载时电压电流的响应波形,(b)为电流响应波形。由于感性负载的加入,系统在突加负载时,电压瞬时波形畸变较大,电压跌落较明显。同时电流突变时,具有较大的波形失真度,但(a)加载电压电流波形(b)加载电流波形(c)卸载电压电流波形(d)卸载电流波形动态性能测试电压和电流的突变不至于引起系统不稳定。电流波形在小于一个周期内达到稳定的输出。(c)为突卸2kW阻感性负载时电压电流的响应波形,(d)为对应的电流响应波形。突卸负载时,电压幅值变化较大,电压波形在小于一个周期内达到稳定,电流变化比较缓慢。调节系统在阻感性负载的情况下同样具备较好的动态响应能力。