冠军蓄电池使用中为什么有时“放不出电”?在正常浮充状态下放电,放电时间未达到要求,程控交换机上电池电压即已经下降至其设定值,放电即处于终止状态。其原因为:
1 电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到;
2 浮充时实际浮充电压不足,会造成冠军蓄电池长期欠充,电池容量不足,并可能导致电池硫酸化;
3 电池间连接条松动,接触电阻大,造成放电时连接条压降大,整组电池电压下降较快(充电过程则相反,此电池电压上升也较快);
4 放电时环境温度过低,随着温度的降低,电池放电容量亦随之下降。