山特ups电源,蓄电池资讯分类
山特ups电源,蓄电池产品分类
山特ups电源,蓄电池行业资讯
北京山特ups电源蓄电池直销中心 >> ups电源产品指导
冠军蓄电池充电控制方法
作者:admin 发表时间:2011/7/24 8:25:38 阅读:

冠军蓄电池充电控制方法,充电控制主要包括主充、均充、浮充三阶段的自动转换,从放电状态到充电状态的自动转换,充电程序判断及停充控制等方面。掌握正确的控制方法,有利于提高蓄电池充电效率和使用寿命。

1.主充、均充、浮充各阶段的自动转换

目前,国内大部分充电电源仍采用主充、均充、浮充三阶段充电法实现对蓄电池的充电。充电各阶段的自动转换方法有:

1)时间控制,即预先设定各阶段充电时间,由时 间继电器或CPU控制转换时刻;

2)设定转换点的充电电流或蓄电池端电压值, 当实际电流或电压值达到设定值时,即自动转换;

3)采用积分电路在线监测蓄电池的容量,当容 量达到一定值时,则发信号改变充电电流的大小。

上述方法中,时间控制比较简单,但这种方法缺乏来自蓄电池的实时信息,控制比较粗略;容量监控方法控制电路比较复杂,但控制精度较高。