德国阳光蓄电池组在发电厂及变电所的负荷统计
作者:admin 发表时间:2012/4/8 0:57:55 阅读:

德国阳光蓄电池组在发电厂及变电所的负荷统计:

(1)当控制室(主控制室或网络控制室)装设2组相同电压的蓄电池组时,对于控 制负荷,每组应按属于该控制室的全部负荷考虑;对于直流事故照明负荷,每组应按属于该控制室供电的全部负荷的60%(变电所可按100%)考虑;对于断路器合闸冲击负荷按随机负荷考虑;对于动力负荷和通信远动的事故负荷,宜平均分配在两 组蓄电池上。

(2)对于发电厂单元控制室,当两组蓄电池互联时,每组按所连接的负荷考虑,不因互联而增加负荷统计。

(3)电压低于110V的蓄电池组,每组按全部负荷的100%考虑。